ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੈਂਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ

ਸਰੋਤ: ਚੀਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ਵ ਨੈੱਟਵਰਕ

ਫਾਇਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਅੱਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਾਈਨ ਲਾਈਟਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸੀ ਸੰਕੇਤ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਕਾਸੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੋਸਟਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਮ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਿਕਾਸ ਦੇ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਿਕਾਸੀ ਰੂਟ ਦੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਕਾਸੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਗੈਰਵਾਜਬ ਸੈਟਿੰਗ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਿਕਾਸ ਦੇ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜੋ ਕਿ ਪੁੰਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਮੌਤ ਅਤੇ ਸੱਟ ਅੱਗ ਹਾਦਸੇ.ਇਸ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਫਾਇਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੈਂਪ ਅੱਗ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਅੱਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਡਿਜ਼ਾਇਨ (GB50016-2006) (ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਾਰੀ ਕੋਡ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਲਈ ਕੋਡ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲੇਖਕ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੈਂਪ.

1, ਅੱਗ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੈਂਪ ਦੀ ਰੇਂਜ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ।

ਉਸਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 11.3.1 ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਵਲ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਲਾਸ ਸੀ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਅੱਗ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਈਟਿੰਗ ਲੈਂਪਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਣਗੇ:

1. ਬੰਦ ਪੌੜੀਆਂ, ਸਮੋਕ ਪਰੂਫ ਪੌੜੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕਮਰਾ, ਫਾਇਰ ਐਲੀਵੇਟਰ ਰੂਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਕਮਰਾ ਜਾਂ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਰੂਮ;
2. ਫਾਇਰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ, ਫਾਇਰ ਪੰਪ ਰੂਮ, ਸਵੈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਨਰੇਟਰ ਰੂਮ, ਪਾਵਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਰੂਮ, ਸਮੋਕ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਸਮੋਕ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਰੂਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਮਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ;
3. ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਹਾਲ, ਵਪਾਰਕ ਹਾਲ, ਮਲਟੀ-ਫੰਕਸ਼ਨ ਹਾਲ ਅਤੇ 400m2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਸਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਾਲਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਅਤੇ 200m2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਵਾਲਾ ਸਟੂਡੀਓ;
4. ਭੂਮੀਗਤ ਅਤੇ ਅਰਧ ਭੂਮੀਗਤ ਇਮਾਰਤਾਂ ਜਾਂ ਬੇਸਮੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਅਰਧ ਬੇਸਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ 300m2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ;
5. ਜਨਤਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਕਾਸੀ ਵਾਕਵੇਅ।

ਉਸਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਅਨੁਛੇਦ 11.3.4 ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਉੱਚੇ-ਉੱਚੇ ਪੌਦੇ (ਗੁਦਾਮ) ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਏ, ਬੀ ਅਤੇ ਸੀ ਪੌਦੇ ਨਿਕਾਸੀ ਵਾਕਵੇਅ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿਕਾਸੀ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਲਕੇ ਨਿਕਾਸੀ ਸੰਕੇਤ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਣਗੇ। ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ.

ਉਸਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਅਨੁਛੇਦ 11.3.5 ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਇਮਾਰਤਾਂ ਜਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਨਿਕਾਸੀ ਸੰਕੇਤ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਾਂ ਲਾਈਟ ਸਟੋਰੇਜ ਨਿਕਾਸੀ ਸੰਕੇਤ ਸੰਕੇਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਨਿਕਾਸੀ ਵਾਕਵੇਅ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਨਿਕਾਸੀ ਰੂਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ:

1. 8000m2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕੁੱਲ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਇਮਾਰਤਾਂ;
2. 5000m2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕੁੱਲ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ;
3. 500m2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕੁੱਲ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭੂਮੀਗਤ ਅਤੇ ਅਰਧ ਭੂਮੀਗਤ ਦੁਕਾਨਾਂ;
4. ਗੀਤ ਅਤੇ ਡਾਂਸ ਮਨੋਰੰਜਨ, ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਸਥਾਨ;
5. 1500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿਨੇਮਾ ਅਤੇ ਥੀਏਟਰ ਅਤੇ 3000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਮਨੇਜ਼ੀਅਮ, ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਜਾਂ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ।

ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੋਡ ਵਿਆਪਕ ਨਿਰਧਾਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਾਇਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੈਂਪਾਂ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਇਮਾਰਤਾਂ (gbj16-87) ਦੇ ਅੱਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਲਈ ਮੂਲ ਕੋਡ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਅੱਗ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਲੈਂਪਾਂ ਦੇ ਸੈੱਟਿੰਗ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮਾਰਕਰ ਲੈਂਪਾਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੈਟਿੰਗ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਸਿਵਲ ਇਮਾਰਤਾਂ (ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਅਤੇ ਪਲਾਂਟ (ਵੇਅਰਹਾਊਸ), ਜਨਤਕ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਉੱਚੇ-ਉੱਚੇ ਪਲਾਂਟ (ਵੇਅਰਹਾਊਸ) ਦੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੈਂਪ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਕਲਾਸ ਡੀ ਅਤੇ ਈ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਨਿਕਾਸੀ ਵਾਕਵੇਅ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਿਕਾਸ, ਨਿਕਾਸੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅਤੇ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਨਿਕਾਸੀ ਸੰਕੇਤ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪੈਮਾਨੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਨਤਕ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਭੂਮੀਗਤ (ਅਰਧ ਭੂਮੀਗਤ) ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਗੀਤ ਅਤੇ ਡਾਂਸ ਮਨੋਰੰਜਨ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਸਥਾਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਾਂ ਲਾਈਟ ਸਟੋਰੇਜ ਨਿਕਾਸੀ ਸੰਕੇਤ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਇਕਾਈਆਂ ਨਿਰਧਾਰਨ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ, ਮਿਆਰੀ ਢਿੱਲ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਿਆਰੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਉਹ ਅਕਸਰ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਜਨਤਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੈਂਪ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।ਬਹੁ-ਮੰਜ਼ਲਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਂਟਾਂ (ਵੇਅਰਹਾਊਸਾਂ) ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਲਈ, ਫਾਇਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੈਂਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਲਾਈਟਾਂ ਜਾਂ ਲਾਈਟ ਸਟੋਰੇਜ ਨਿਕਾਸੀ ਸੰਕੇਤ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸੈੱਟ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।ਅੱਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਕੁਝ ਅੱਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਨ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਲੈਂਪਾਂ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਜਾਂ ਅਢੁੱਕਵੀਂ ਸੈਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ "ਜਮਾਂਦਰੂ" ਅੱਗ ਦੇ ਲੁਕਵੇਂ ਖ਼ਤਰੇ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ, ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਲੈਂਪਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਿਰਧਾਰਨ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਸਮਝ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​​​ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​​​ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਡਿਟ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੈਂਪ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ।

2, ਫਾਇਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੈਂਪਾਂ ਦਾ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਮੋਡ।
ਉਸਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 11.1.4 ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ * * ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਸਰਕਟ ਨੂੰ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਲਈ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਜਦੋਂ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਫਾਇਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੈਂਪ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਮੋਡ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ: ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਤੰਤਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਸਮ ਹੈ।ਯਾਨੀ, ਆਮ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਆਮ 220V ਲਾਈਟਿੰਗ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਸਰਕਟ ਤੋਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੈਂਪ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਆਮ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਸਧਾਰਣ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਟੈਂਡਬਾਏ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ (ਬੈਟਰੀ) ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰੇਗੀ।ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲੈਂਪ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਹਨ;ਦੂਜਾ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਸਮ ਹੈ।ਯਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੈਂਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਤੰਤਰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਜਦੋਂ ਸਧਾਰਣ ਲਾਈਟਿੰਗ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਸਿਸਟਮ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲੈਂਪ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਸਿਸਟਮ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਹੈ।ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਈਟਿੰਗ ਲੈਂਪਾਂ ਦੇ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਮੋਡ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਇਹ ਖਾਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਛੋਟੇ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਜਾਵਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ.ਫਾਇਰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ, ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਪਾਵਰ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਫਾਇਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਲੈਂਪ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੋਲਟੇਜ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ, ਵੋਲਟੇਜ ਸਥਿਰਤਾ, ਚਾਰਜਿੰਗ, ਇਨਵਰਟਰ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ।ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੈਂਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਅਸਫਲਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਅਤੇ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਆਮ ਰੋਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੈਂਪ ਇੱਕੋ ਸਰਕਟ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਗ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੈਂਪ ਅਕਸਰ ਚਾਰਜ ਅਤੇ ਡਿਸਚਾਰਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੈਂਪ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਦੀਵੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ.ਕੁਝ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ, ਫਾਇਰ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਅਕਸਰ "ਆਦਤ" ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਪਾਈਆਂ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਈਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅੱਗ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੈਂਪਾਂ ਲਈ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਸਰਕਟ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਅੱਗ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅੱਗ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੈਂਪਾਂ ਲਈ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਸਰਕਟ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ.

3, ਫਾਇਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੈਂਪਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਵਿਛਾਉਣਾ ਅਤੇ ਤਾਰ ਦੀ ਚੋਣ।

ਉਸਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 11.1.6 ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਾਈਨ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ, ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਿਛਾਈ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗੀ:

1. ਛੁਪਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਇਸਨੂੰ ਪਾਈਪ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਤ ਦੀ ਮੋਟਾਈ 3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਲੇਟਣ (ਛੱਤ ਵਿੱਚ ਵਿਛਾਉਣ ਸਮੇਤ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਧਾਤ ਦੀ ਪਾਈਪ ਜਾਂ ਬੰਦ ਧਾਤ ਦੇ ਟਰੰਕਿੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੇਗੀ, ਅਤੇ ਅੱਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ;
2. ਜਦੋਂ ਲਾਟ-ਰੋਧਕ ਜਾਂ ਅੱਗ-ਰੋਧਕ ਕੇਬਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੇਬਲ ਖੂਹਾਂ ਅਤੇ ਕੇਬਲ ਖਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਛਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ;
3. ਜਦੋਂ ਖਣਿਜ ਇੰਸੂਲੇਟਿਡ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਕੇਬਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਖੁੱਲੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ;
4. ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੰਡ ਲਾਈਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ;ਜਦੋਂ ਉਸੇ ਖੂਹ ਦੀ ਖਾਈ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਖੂਹ ਦੀ ਖਾਈ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਫਾਇਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੈਂਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਲੇਆਉਟ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਸੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਜੇਕਰ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਨਾ ਵਿਛਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੱਗ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਰਕਟ, ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਅਤੇ ਲੀਕੇਜ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੈਂਪ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਵਾਲੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੈਂਪਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਉੱਚ ਲੋੜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੈਂਪਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲੈਂਪ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪੂਰੀ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੈਂਪ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਅੱਗ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਅਕਸਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਾਇਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੈਂਪਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਤ ਦੀ ਮੋਟਾਈ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਅੱਗ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਰਾਂ ਸਧਾਰਣ ਸ਼ੀਥਡ ਤਾਰਾਂ ਜਾਂ ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਦੀਆਂ ਕੋਰ ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੋਈ ਪਾਈਪ ਥਰਿੱਡਿੰਗ ਜਾਂ ਬੰਦ ਧਾਤ ਦੀ ਟਰੰਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਭਾਵੇਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਅੱਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਲੈਂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਜ਼, ਜੰਕਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਅਤੇ ਕਨੈਕਟਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਕੁਝ ਫਾਇਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੈਂਪ ਸਿੱਧੇ ਸਾਕਟ ਅਤੇ ਸਵਿੱਚ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਧਾਰਣ ਲਾਈਟਿੰਗ ਲੈਂਪ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਇਹ ਗੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਲਾਈਨ ਵਿਛਾਉਣ ਅਤੇ ਲੈਂਪ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਕੁਝ ਛੋਟੀਆਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫਾਇਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੈਂਪਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਾਈਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​​​ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਤਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਬਲਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੰਡ ਲਾਈਨ ਦੀ ਅੱਗ ਸੁਰੱਖਿਆ.

4, ਫਾਇਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੈਂਪ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਖਾਕਾ।

ਉਸਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 11.3.2 ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਈਟਿੰਗ ਲੈਂਪਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ:
1. ਨਿਕਾਸੀ ਵਾਕਵੇਅ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ 0.5lx ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ;
2. ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ 1LX ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ;
3. ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ 5lx ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ;
4. ਫਾਇਰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ, ਫਾਇਰ ਪੰਪ ਰੂਮ, ਸਵੈ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਨਰੇਟਰ ਰੂਮ, ਪਾਵਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਰੂਮ, ਸਮੋਕ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਧੂੰਏਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਮਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਦੀ ਫਾਇਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਅਜੇ ਵੀ ਆਮ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਰੋਸ਼ਨੀ

ਉਸਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 11.3.3 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਾਇਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੈਂਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਧ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ, ਛੱਤ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਉਸਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 11.3.4 ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਿਕਾਸੀ ਸੰਕੇਤ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗੀ:
1. "ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਗਜ਼ਿਟ" ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਗਜ਼ਿਟ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ;

2. ਨਿਕਾਸੀ ਵਾਕਵੇਅ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਿਕਾਸੀ ਸੰਕੇਤ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਿਕਾਸੀ ਵਾਕਵੇਅ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕੋਨੇ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ 1 ਮੀਟਰ ਹੇਠਾਂ ਦੀਵਾਰ 'ਤੇ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਿਕਾਸੀ ਸੰਕੇਤ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ 20 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਬੈਗ ਵਾਕਵੇਅ ਲਈ, ਇਹ 10 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਾਕਵੇਅ ਦੇ ਕੋਨੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਇਹ 1 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਾਈਨ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਕੋਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਪੇਸਿੰਗ 5m ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਪੰਜ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਕਸਰ ਅੱਗ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੈਂਪਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਲੇਆਉਟ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ: ਪਹਿਲਾਂ, ਅੱਗ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੈਂਪਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ;ਦੂਜਾ, ਫਾਇਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਈਟਿੰਗ ਲੈਂਪਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਸੰਖਿਆ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਿਰਧਾਰਨ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ;ਤੀਸਰਾ, ਨਿਕਾਸੀ ਵਾਕਵੇਅ 'ਤੇ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ ਫਾਇਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਾਈਨ ਲੈਂਪ 1m ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀਵਾਰ 'ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਪੇਸਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਪੇਸਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦੀ 20m ਸਪੇਸਿੰਗ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੈਗ ਵਾਕਵੇਅ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਵਾਕਵੇਅ ਕੋਨੇ ਖੇਤਰ, ਲੈਂਪ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪੇਸਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ;ਚੌਥਾ, ਅੱਗ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਸਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ;ਪੰਜਵਾਂ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਾਂ ਲਾਈਟ ਸਟੋਰੇਜ ਨਿਕਾਸੀ ਸੰਕੇਤ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਉਪਰੋਕਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਫਾਇਰ ਨਿਗਰਾਨ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਉਸਾਰੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਫਾਇਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੈਂਪਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਹੈ।

5, ਅੱਗ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੈਂਪ ਦੀ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ।
2007 ਵਿੱਚ, ਸੂਬੇ ਨੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਬੇਤਰਤੀਬ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ।ਅੱਗ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਈਟਿੰਗ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ 19 ਬੈਚਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 4 ਬੈਚ ਹੀ ਯੋਗ ਸਨ, ਅਤੇ ਨਮੂਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਦਰ ਸਿਰਫ਼ 21% ਸੀ।ਸਪਾਟ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫਾਇਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਈਟਿੰਗ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ: ਪਹਿਲਾਂ, ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਿਆਰੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ: ਲੀਡ-ਐਸਿਡ ਬੈਟਰੀ, ਤਿੰਨ ਬੈਟਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਨਿਰੀਖਣ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਅਸੰਗਤ ਹਨ;ਦੂਜਾ, ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸਮਾਂ ਮਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ;ਤੀਜਾ, ਓਵਰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਅਤੇ ਓਵਰ ਚਾਰਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਰਕਟ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ।ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਨਿਰਮਾਤਾ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਓਵਰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਅਤੇ ਓਵਰ ਚਾਰਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਰਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਸੈਟ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਸਰਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਦੇ ਹਨ;ਚੌਥਾ, ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਤਹ ਦੀ ਚਮਕ ਮਿਆਰੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਚਮਕ ਅਸਮਾਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਾੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡ ਅੱਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਨ੍ਹ gb13495 ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੈਂਪ GB17945 ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ, ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੈਂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲਾਂ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ।ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਫਾਇਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੈਂਪ ਜੋ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਵੇਚੇ ਗਏ ਹਨ, ਮਾਰਕੀਟ ਪਹੁੰਚ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਿਰੀਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਕੁਝ ਉਤਪਾਦ ਉਤਪਾਦ ਇਕਸਾਰਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਉਤਪਾਦ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।ਕੁਝ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਤਪਾਦਕ, ਵਿਕਰੇਤਾ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਾਅਲੀ ਨਿਰੀਖਣ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਾਂ ਘਟੀਆ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਅਤੇ ਵੇਚਦੀਆਂ ਹਨ, ਅੱਗ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਗਾੜਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ, ਅੱਗ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ, ਅੱਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ ਗੁਣਵੱਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅੱਗ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੈਂਪਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਨਿਰੀਖਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰੇਗੀ, ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਵਿਵਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠੇਗਾ। ਮਾਰਕੀਟ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਦੁਆਰਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਗ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।